Un problème de convecteur ?

Demande d'aide pour dépanner un radiateur électrique. Recherche de documentation, de notice... Aide pour le réglage et l’utilisation des appareils de chauffage électrique.

de kevin79

Bonjour,

Je voudrais savoir pourquoi mes radiateurs font du yoyo dans mon salon.
Ils s'allument et s'éteigent sans arrêt. Mes radiateurs son (rshep 10-2 ) connectés à un pack label driver 520 et fil pilote.
J'ai 3 appareils de 1500w dans une pièce 43 mètres carrés.

Merci :-)



14 Déc 2012, 13:19
 

de Merik

Bonjour,

Tes convecteurs s'allument et s'éteignent combien de fois par minute ??



14 Déc 2012, 14:17
 

de kevin79

Allumage environ 15 sec et s'éteint pendant 20 sec tout le temps.



14 Déc 2012, 14:38
 

de Yvon

Pourquoi ces enclenchements répétitifs ..?

De toute évidence, parce que le thermostat est précis et réactif au 10em de degré.
Avec un radiateur à inertie, les variations de température seraient moins rapides et les commutations de la résistance chauffante seraient donc plus espacées.

Tous ces "arrêt/marche" ne sont probablement pas anormaux. C'est la technologie qui veut ça et l'obligation d'utiliser un thermostat très précis. Le problème est certainement une durée de vie raccourcie pour la partie puissance, commutateur et résistance chauffante qui s'usent d'autant plus rapidement qu'ils sont sollicités souvent par des arrêt/marche.



14 Déc 2012, 16:12
 

de kevin79

Donc il faut que je les change ???



14 Déc 2012, 19:09
 

de Merik

Non, s'ils chauffent pourquoi les changer ..??

Le différentiel du thermostat est trop faible et alors le sytsème pompe .. :lol: :lol:



15 Déc 2012, 02:11
 

de kevin79

Le systeme pompe cela veut dire . ?
Enfete mes convecteur ne sont pas grosse economie en facture



15 Déc 2012, 12:15
 

de NONO21

bonjour, En somme vous avez un thermostat d'ambiance, n'est-il pas placé trop près d'un radiateur ??

Essayez de couper l'alimentation du radiateur le plus proche pour voir si le problème subsiste.

Quel modèle de radiateurs ???? convecteurs appelés vulgairement grille pain ??? panneaux rayonnants ???? autre ????



15 Déc 2012, 12:25
 

de kevin79

Il n'y a pas de marque écrite. Juste la référence. En gros, je ne sais pas si cela est des convecteurs ou pas.



15 Déc 2012, 12:42
 

de NONO21

bonjour, alors vous prenez des photos et vous les mettez sur le site, on vous dira ce que c'est.

et vous ne dites pas si le thermostat d'ambiance est loin du radiateur le plus proche ou à quelle distance.



15 Déc 2012, 12:59
 

de kevin79

Impossible de transférer les images=/



15 Déc 2012, 14:24
 

de kevin79

Le driver 520 de DELTA DOR n'est pas un thermostat ? Car il y a indique la température
Il se situe dans le couloir .
Après plusieurs recherche je pense que cela est des panneau rayonnant . Mes je n'ai pas la marque indiquer =/



15 Déc 2012, 17:34
 

de NONO21

bonjour, Il se pourrait que ce thermostat ait un problème, et qu'il donne le courant, et le coupe immédiatement après.

Le rôle d'un thermostat c'est de donner et de couper le courant, mais si c'est de manière aussi rapprochée, il doit y avoir une panne.

Si vous êtes locataire, contactez le propriétaire pour lui demander de venir constater, et de faire le nécessaire.



15 Déc 2012, 21:02
 

de kevin79

Je suis propriétaire ....



15 Déc 2012, 21:49
 

de NONO21

bonjour, alors il y a de fortes chances qu'il faille changer le thermostat d'ambiance.



15 Déc 2012, 23:28
 

de Merik

Le PACK LABEL Performance - Driver 520 - Hebdomadaire 2 zones de Deltadore

Le PACK LABEL Performance optimise la gestion de l’énergie électrique dans votre habitation. Il commande le chauffage sur deux zones différentes en fonction de vos souhaits et des périodes tarifaires EDF (jours rouges et blancs du tarif tempo). Il réduit le coût de l’abonnement EDF et évite les disjonctions en coupant le chauffage quand la consommation électrique est trop importante (le délestage). Il permet de connaître la consommation électrique totale.

Pour commander le chauffage, le PACK LABEL utilise le fil pilote :

- indépendant de l’alimentation électrique du chauffage, il permet de transmettre les ordres Confort, Economie, Médio,Modérato, Hors-Gel ou Arrêt choisis par le PACK LABEL.

- en fonction de l’ordre reçu, de son propre réglage et de la température dans la pièce où il est installé, chaque appareil de chauffage s’enclenchera.



Thermostat d'ambiance ou pas ?? J'avoue que je ne comprends pas trop la documentation Deltadore. La notice parle d'un boîtier d'ambiance mais je crois qu'il n'y a pas de thermostat mais seulement des réglages pour des plages horaires.

http://www.deltadore.com/mediastore/23/ ... iginal.pdf



16 Déc 2012, 13:43
 

de Merik

Programmateur Deltadore driver 520



16 Déc 2012, 14:42
 

de kevin79

Donc cela n'est pas thermostat . Le problème vient de ou ?



16 Déc 2012, 14:57
 

de Alain

Pour savoir, si le gestionnaire d'énergie est responsable de ce possible dysfonctionnement, il faut faire fonctionner les radiateurs de façon autonome (sans tenir compte des ordres qui viennent du fil pilote).

Regardez si les radiateurs ont un clavier, et s'il est possible de changer leur mode de fonctionnement. Par exemple, s'ils sont actuellement en mode AUTO ou PILOTE, placez les en mode CONFORT.



16 Déc 2012, 22:40
Administrateur du site
 

de kevin79

Il y a . Off, antigel, confort, juste ça et thermostat.



17 Déc 2012, 00:09
 

de kevin79

Après dé-branchement des fils pilote, les panneaux ou convecteurs chauffent et s'arrêtent pas.
Cela est du à quoi ?



17 Déc 2012, 21:01
 

de Yvon

Etrange tout ça ...

Vois tu un thermostat avec un bouton de réglage sur tes convecteurs ?
Si ces appareils ont un fil pilote pour recevoir des ordres d'abaissement, ils ont forcément un thermostat avec une sonde de température. Et un moyen de régler ce qu'on appelle la température de consigne, celle qu'on veut atteindre dans la pièce.

En modifiant, le réglage de la température de consigne et en l'amenant vers le minimum (souvent vers 7°c), le radiateur doit s'arrêter de chauffer (le voyant de chauffe doit s'éteindre). Enfin, c'est vrai si la température ambiante est supérieure à 7°c ... ;)



18 Déc 2012, 13:23
 

de kevin79

Bonjour de la période du 20-11-12 au 24-12-12 j'ai consomme heur creuse 744 kwh et heur pleine 889 kwh je voudrais savoir si cela est beaucoup pour maison de 2010 et 86 mètres carrés ?



24 Déc 2012, 15:36
 

de NONO21

bonjour, Oui, mais cette conso ne comprend certainement pas que le chauffage. Il doit y avoir le cumulus électrique, la machine à laver, la plaque de cuisson, le fer à repasser, le four, le sèche linge (très très énergivore) peut-être.

Il faudrait comparer la conso les mois d'été (où l'on ne chauffe pas) et celle des mois avec chauffage.

le prix du KW en heures pleines est de 0,13 euros.
en heures creuses .. 0,09



24 Déc 2012, 16:04
 

de kevin79

Conso a été du 18-07-12 au 20-11-12 heures creuses 705 kwh , heures pleines 688 kwh



24 Déc 2012, 16:58
 

de Alain

Sur 5 mois vous avez consommé 1393 Kwh d'électricité soit un un peu moins de 200 euros (sans compter la réduction en HC) donc ce n'est vraiment pas excessif pour la surface que vous indiquez, même si les mois les plus froids restent à venir ...



25 Déc 2012, 11:49
Administrateur du site
 

de kevin79

A bon



25 Déc 2012, 18:22
 

de kevin79

Vous en pensez quoi ?? Nono 21 ?



27 Déc 2012, 11:36
 

de NONO21

bonjour :

du 18/7 au 20/11 soit en gros un mois, (on va supposer que vous n'avez pas du tout chauffé)
vous avez consommé HC 705 : 4 = 176,25 kw PAR MOIS à 0,09 ça fait 15,86 euros
HP 688 :4 = 172 kw PAR MOIS à 0,13 ça fait 22,36 euros

TOTAL PAR MOIS SANS CHAUFFAGE ....................... 38,22 euros

du 20/11 au 24/12/12 soit en gros un mois donc avec chauffage
vous avez consommé HC 744 KW à 0,09 = 66,96 euros
HP 889 0,13 + 115,79 euros

DONC pour le chauffage sur (en gros) un mois vous avez dépensé HC 66,96 - 15,86 + 51,11 EUROS
HP 115,57 - 22,36 = 93,21 euros

TOTAL pour le chauffage pour un mois 144,32 EUROS.

Si on tient compte qu'il n'a pas fait de grands froids, ça fait beaucoup me semble-t-il.
Si on compare au mazout qui coûte 0,96 euro le litre ça donnerait 144,32 : 0,96 = 150 litres
soit par jour 150: 30 = 5 litres par jour pour un chauffage léger puisque le temps est encore doux.

Vu comme ça, cela ne parait pas si extraordinaire. Cependant, il faudrait attendre et voir sur un hiver complet car la conso fluctue en fonction de la température extérieure.

Ceci dit, si vous vous absentez toute la journée, baissez un peu la température à 17 ou même à 16. Et lorsque vous revenez, ne la passez pas directement à 20 ou plus comme font beaucoup de personnes, mais faites un palier à 18 ou 19 pour ne pas trop surconsommer.

Si vous êtes en maison individuelle, à votre place j'étudierais la possibilité d'installer un poêle afin de bien chauffer la maison le soir et même un peu surchauffer, et le matin je ranimerais les braises au lever pour refaire une petite chauffe. Le thermostat "sentant" la chaleur", il laisserait les radiateurs "au repos" une bonne partie du temps, d'où chute de la conso électrique.

Quant à toutes ces régulations dont on nous vente les mérites, c'est tellement compliqué que je crois qu'il faudrait faire une formation spéciale pour les utiliser. Perso, je préfère, et de loin un th d'ambiance par pièce que je règle comme je veux.

En ce qui concerne les radiateurs, si ce sont de simples convecteurs (qu'on appelle vulgairement "grille pain") ce n'est pas le top. Même s'ils n'ont pas de témoin lumineux pour le fonctionnement de la résistance, on constate que la résistance chauffe longtemps, par rapport à des radiateurs genre fluide caloporteur. Même si la puissance est la même, le fait que la chaleur soit coupée brusquement semble faire redémarrer le chauffage plus rapidement par l'intermédiaire du thermostat.



28 Déc 2012, 07:34
 

de kevin79

Le cout de un poele me reviendrai pareil avec le prix bois a 55 euro le sterre ???



28 Déc 2012, 13:11
 

de kevin79

Urgent problème ou pas ????
Nouvel index 20-11-12
16056 kwh en heure creuse
19911 kwh en heure pleine

Relever du conteur aujourd'hui 31-12-12
16862 Heure creuse
20945 heure pleine

Il ya vraiment un problème



31 Déc 2012, 14:48
 

de Kristoff75

Vous avez chaud ou pas?



31 Déc 2012, 18:30
 

de kevin79

19 * dans la maison



31 Déc 2012, 18:36
 

de Merik

Les valeurs que tu indiques sont des valeurs relevées sur le compteur entre le 20 novembre et le 31 décembre ?

40 jours
806 KWH en HC = 104 euros
1034 KWH en HP = 93 euros

Ca fait 197 euros pour 40 jours, soit 147 euros pour un mois d'hiver.

Pour 100 M² en maison bien isolée (RT2005) avec poele à bois et tarif HP/HC, EDF m'a donné un prévisionnel de 1000 euros par an.

Ta consommation est un peu forte pour tes 70 m² car sur 1 an tu vas surement dépasser 1000 euros.



02 Jan 2013, 00:16
 

de kevin79

Combien brulle de bois par ans ?? environ



03 Jan 2013, 11:28
 

de kevin79

Personne peut me répondre =/



06 Jan 2013, 15:39
 

de Yvon

Se chauffer au bois coûte 2 à 3 fois moins cher que l'électricité, mais sauf les poeles et chaudières à granulés ou plaquettes, le bois ne permet pas de se chauffer en continu.

J'ai un poele Godin mixte bois/charbon, mais il faut l'alimenter en permanence et le matin il est froid. Bien sur, avec un poele on contrôle la combustion (arrivée d'air) et il y a moyen de récupérer de la chaleur dans les fumées, le rendement est donc bien meilleur que la cheminée ouverte, mais c'est un moyen de chauffage qui n'est pas très confortable sauf s'il est utilisé en appoint avec des radiateurs.

Pour une idée du coût du chauffage bois :

Cout du chauffage



06 Jan 2013, 16:39
 

de kevin79

Installation aide cela veut dire quoi???



06 Jan 2013, 16:45
 

de Alain

Aides = Le % du prix du matériel qui peut être déduit des impôts ou faire l'objet d'un remboursement par l'Etat (crédit d'impot).



06 Jan 2013, 16:53
Administrateur du site
 

de kevin79

Et les poeles peuvent s'installer maintenant ??



06 Jan 2013, 17:14
 

de kevin79

Donc un poele serait plus conseillé ...



16 Jan 2013, 18:10
 

de chris

Un poêle, c'est bien et économique si on la place de stocker le bois ou le pellet et si on est pas trop maniaque, parce que ça salit pas mal au niveau poussières. Il faut aussi un peu d'espace libre autour, pas de moquette au sol, etc...!
Les poêles à pellets sont les plus faciles d'usage mais il faut un contrat de révision annuel (comme une chaudière) et prévoir aussi le ramonage du conduit d'évacuation 1 fois par an.



16 Jan 2013, 18:17
 