Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

Comment mettre en place un radiateur électrique ? Trouver le meilleur emplacement pour un bon confort thermique. Le relier au réseau électrique.

Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de Fred22 » Jeu 6 Sep 2018 13:09

Bonjour à tous,

Vous savez peut etre que la nouvelle NFC 15 100 a assoupli la réglementation pour le cablage des prises électriques maintenant autorisé en 1,5mm2 au lieu de 2,5 mm2.
Pour résumé l'histoire, ce qui était impossible devient possible. La limite en 1,5 mm2 passe de 5 à 8 prises électriques. Sachant qu'un aspirateur de 1000 watts et quelques lampes ou appareils électroménager peuvent cohabiter en même temps sur du 1,5 mm2, je trouve archi contraignant et inutile de maintenir l'obligation du 2,5 mm2 en toutes circonstances pour les convecteurs électriques, encore plus quand sur le disjoncteur 16A va un seul convecteur.

Mon cas précisément m'amène à tirer des cables pour un seul convecteur de 1000 watts dans une petite chambre. Alors ? 1,5 ou 2.5 sans prendre de risque ?????????
Fred22
 
Messages: 5

 

 


Re: Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de LESPECIALISTE » Jeu 6 Sep 2018 13:40

2,5mm2 obligatoire pour toutes les arrivées en bas des murs
LESPECIALISTE
 
Messages: 132

Re: Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de Bricoleur » Jeu 6 Sep 2018 17:58

2.5 obligatoire pour toutes les prises spécialisées : réfrigérateur, machine à lavée et boite d'encastrement pour radiateur.
Bricoleur
 
Messages: 524

Re: Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de bebenz » Jeu 6 Sep 2018 18:27

Bonsoir
Vous pouvez passer en 1,5mm sans probleme jusqu'à 3500w après passer en 2,5mm
bebenz
 
Messages: 82

Re: Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de bebenz » Jeu 6 Sep 2018 18:37

J ai oublié de préciser pour un disjoncteur 16A
bebenz
 
Messages: 82

Re: Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de Bricoleur » Jeu 6 Sep 2018 19:13

Exact. vous pouvez utiliser du 1.5 mm² jusqu'à 3500 watts.
Bricoleur
 
Messages: 524

Re: Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de Yvon » Jeu 6 Sep 2018 19:36

puissance radiateur et section de cable
Yvon
 
Messages: 2013

Re: Du fil de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 pour 1 radiateur ?

de Fred22 » Ven 7 Sep 2018 06:41

merci Bebenz et les autres pour vos réponses, j'avais mal interprété un article sur l'amendement A5 de 2015 de la la norme NF C 15-100.
Le 2,5 est beaucoup trop rigide pour mes goulottes.
Il faut toujours câbler en section 2,5 mm2 pour les prises de lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four et le circuit de prises spécialisées de la cuisine au niveau du plan de travail (6 prises au maxi).
Fred22
 