Question sur témpérature radiateurs gérés par fil pilote

Ce forum traite des questions concernant la régulation et la programmation des radiateurs électriques comme l'utilisation du fil pilote, les thermostats d'ambiance ou encore les gestionnaires d'énergie.

de amrani34

Bonjour,

J'ai 2 radiateurs fidji 1500W (aussi commercialisés sous d'autres marques) dans une résidence secondaire. Ce sont des inertie avec corps "en fonte". Prix très accessible et franchement supers efficaces et économiques depuis 3 ans.

J'ai acheté 2 modules "programmateurs connectés" (eCosy de chez Konyks) pour pouvoir les gérer à distance via les 6 ordres du fil pilote. Tout marche bien sauf un détail qui me tracasse.

Les 2 radiateurs sont réglés à 21° pour le mode Confort. Quand je les met via l'appli en mode "Confort -1" (donc 20°), l'écran du radiateur du salon continuait à afficher CONFORT 21°. Je me suis dit que c'était peut être normal et que malgré tout il chauffait à 20°. Or je viens de me rendre compte que le radiateur de la chambre, réglé à Confort -1 aussi via l'appli affiche bien 20° ...

Du coup j'aimerai avoir vos avis, est ce que vous avez déjà eu ce soucis ? Est ce juste une erreur d'affichage ou un probleme de communication ? Pour info, il a le même souci avec le mode "confort -2". Pour les autres modes : confort, eco, hors gel et éteint tout marche nickel.

merci pour votre aide



22 Déc 2020, 00:49
 

de Terrien

Les ordres ECO-1 et ECO-2 n'existent pas sur les RADIATEURS FIDJI contrairement à ce qui est écrit dans la présentation de certains magasins. Le thermostat reconnait seulement les 4 ordres de base.



28 Déc 2020, 02:48
 

de amrani34

Terrien a écrit:Les ordres ECO-1 et ECO-2 n'existent pas sur les RADIATEURS FIDJI contrairement à ce qui est écrit dans la présentation de certains magasins. Le thermostat reconnait seulement les 4 ordres de base.


Merci pour ta réponse Terrien.

Toutefois le radiateur de la chambre semble bien fonctionner en mode CONFORT-1 et CONFORT-2. En tout cas l'affichage se bien a jour lorsque j'utilise ces modes.

Qu'est ce qui te fais dire que ces modes n'existent pas ?

merci



28 Déc 2020, 13:24
 

de Terrien

Le thermostat était identique et je n'ai jamais réussi à utiliser les 2 ordres complémentaires. J'en ai conclu après avoir consulté une notice qu''il n'était possible au thermostat de reconnaître que les 4 ordres de base. Je ne sais pas exactement si j'avais la même série appelée Fidji ou s'il existe plusieurs générations de thermostat :cry:



28 Déc 2020, 21:31
 

de amrani34

Bon j'ai inversé les 2 modules connectés "ecosy" (salon <-> chambre) et il semblerait que l'un des modules soit défectueux.

L'appart étant en location je n'y avait pas eu accès plus tôt.

Encore merci Terrien pour le soutien !



29 Déc 2020, 00:00
 


Retourner vers Régulation du chauffage électrique