Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

Demande d'aide pour dépanner un radiateur électrique. Recherche de documentation, de notice... Aide pour le réglage et l’utilisation des appareils de chauffage électrique.

Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de erich000 » Jeu 5 Oct 2017 14:26

Bonjour a tous,
j ai un problème avec la partie soufflante un radiateur Regate Twist d Acova

Bloc soufflant Acova en panne

Voici le pb:
je précise en préambule que la partie sèche-serviettes fonctionne parfaitement ( le radiateur régule bien en fonction de la température réglée sur la télécommande infra rouge)

Lorsque je je mets le fonction boost en marche la led rouge clignote
j ai vérifie l état et le positionnement du filtre : le voyant présence du filtre s éteint quand le filtre est en position.
j ai essayé de débrancher et rebrancher le radiateur du 220 après une heure.
j ai vérifié et même shunter le thermoswitch de surchauffe.
j ai testé le ventilateur et la résistance de chauffe.
j ai réinitialisé la télécommande aux valeurs d usine.

Bref malgré tout ça je sèche !!!

Petite précision : j éteins la partie soufflante et je mets la boost en marche avec le télécommande.ensuite j allume le soufflant avec le bouton power sur celui-ci : le ventilateur ainsi que la résistance de chauffe fonctionnent environ 1 seconde avant que la led rouge "alarm" s allume et interrompe tout.

je suis a la recherche du schéma électrique de la carte électronique contenue dans la partie soufflante (photos ci-jointe)

Soufflant Acova Twist

Carte électronique Acova Twist

toute autre idée sera aussi bien venue
Merci d avance
erich000
 
Messages: 5

 

 


Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Bricoleur » Jeu 5 Oct 2017 22:12

Le voyant alarme s'allume seul et clignote = Le soufflant est en surchauffe.
Eteindre, attendre quelques minutes puis appuyée 5 seconde la touche Marche/arrêt pour réinitialiser le module du soufflant.
Ensuite, il devrait fonctionner normalement.

Si non, il y a une panne soit sur la carte électronique, soit sur la sonde qui détecte la surchauffe.
Bricoleur
 
Messages: 524

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Zeb » Ven 6 Oct 2017 07:56

et le fameux condensateur abaisseur de tension qui pose si souvent un problème :idea:
Zeb
 
Messages: 266

de Bricoleur » Ven 6 Oct 2017 08:34

Exact. Le condo gris en forme de parallélépipède. La tension dérivée est redressée par le pont de diodes rond puis filtrée par les chimiques. La panne récurrente sur ce type d'alimentation sans transformateur vient de ce "condensateur abaisseur" qui perd sa capacité et dérive de moins en moins de courant. La tension continue sur les condensateurs de filtrage baisse jusqu'à devenir critique pour le bon fonctionnement du module.
Bricoleur
 
Messages: 524

de Alain » Ven 6 Oct 2017 18:04

Les erreurs affichées par les soufflants Acova peuvent provenir d'une mauvaise mise en place du filtre à poussières.
Alain
Administrateur du site
 
Messages: 836

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de erich000 » Sam 7 Oct 2017 10:42

Merci a tous
Le pb de condensateur me semble être une très bonne piste aussi je vais m en procurer un histoire de voir
Je vous tiens au courant dès que possible
A bientot
erich000
 
Messages: 5

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de erich000 » Dim 8 Oct 2017 12:04

bonjour tous
j ai un petit doute sur la valeur du condo
c est bien 0.47 µF ?

Condensateur 474 X2
erich000
 
Messages: 5

de Alain » Dim 8 Oct 2017 13:21

Exact 474 = 0.47 µF.
Le marquage 474 d'un condensateur se lit 47.10^4 pF.
Le condensateur chuteur doit être de classe X2 pour résister au pic de courant à la mise sous tension sans se mettre en court-circuit en cas d'arc électrique interne (auto-cicatrisant et protégé contre les court-circuits).
Alain
Administrateur du site
 
Messages: 836

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de erich000 » Dim 8 Oct 2017 22:29

Merci de la confirmation
Résultat dès que possible
erich000
 
Messages: 5

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de erich000 » Lun 9 Oct 2017 18:50

Bonsoir a tous
Je viens de changer ce fameux condensateur
Résultat : :D
tout est rentré dans l ordre
merci a tous pour votre attention
erich000
 
Messages: 5

de Bricoleur » Jeu 12 Oct 2017 21:43

erich000 a écrit:tout est rentré dans l ordre
merci a tous pour votre attention


Bonne nouvelle ! Ca devrait servir à d'autres utilisateurs qui trouveront cette page !

Alain a écrit:Le condensateur chuteur est doit être de classe X2 pour résister au pic de courant à la mise sous tension (auto-cicatrisant et protégé contre les court-circuits).


1ere fois que j'entends parler de condensateur auto-cicatrisant. C'est quoi au juste ???
Bricoleur
 
Messages: 524

Re:

de Alain » Ven 13 Oct 2017 08:56

Bricoleur a écrit:1ere fois que j'entends parler de condensateur auto-cicatrisant. C'est quoi au juste ???


Traduction de "self-healing capacitor".
"Metallized film capacitors can repair themselves after a voltage spike"

Les condensateurs spéciaux de classe X s'utilisent sur le réseau électrique comme filtres antiparasites. La classe X2 supporte des pics de tension de 2500 volts. Dans cet usage, ils ne doivent pas se mettre en court-circuit. Si un arc se forme, le diélectrique se perce mais les films métallisés de chaque côtés du film isolant (Dielectric: polypropylene (MKP)) se vaporisent ce qui évite le court circuit.

En fait, ces alimentations bon marché qui utilisent ce type de condensateur en abaisseur de tension ne sont pas faites pour durer. Chaque arc électrique détruit un peu de la capacité électrique du condensateur et compromet le bon fonctionnement du thermostat => baisse de la tension continue qui alimente la carte électronique. Plus que les pics secteur, je pense que se sont les mises sous tensions répétées du radiateur qui provoquent la destruction progressive du condensateur. Le système est totalement hasardeux car une une mise sous tension sur un haut de la sinusoïde 230 V va provoquer un pic de courant destructeur malgré la résistance en série de 100 ohms.
Alain
Administrateur du site
 
Messages: 836

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Dav31 » Dim 29 Oct 2017 07:07

Bonjour,

Je pense avoir exactement le même problème: partie soufflante qui ne fonctionne plus.
Pouvez-vous m'indiquer où vous vous êtes procuré le condensateur à changer.

Merci d'avance.
Dav31
 
Messages: 1

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de pelouas » Lun 1 Jan 2018 18:27

bonjour
pouvez vous me dire si c'est le bon condensateur? nous avons le meme pb que vous....
https://www.reichelt.com/fr/fr/index.ht ... 0x2%20275v
bonne journée
aurélie
pelouas
 
Messages: 2

de Zeb » Lun 1 Jan 2018 18:59

pelouas a écrit:bonjour
pouvez vous me dire si c'est le bon condensateur? nous avons le meme pb que vous....
https://www.reichelt.com/fr/fr/index.ht ... 0x2%20275v

oui c'est bon !
0.47 uF ±10% 275 VAC - Diélectrique: Film polypropylène métallisé - Condensateur de déparasitage
Zeb
 
Messages: 266

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de pelouas » Mar 16 Jan 2018 16:17

super!!!! merci bcp notre soufflant remarche avec une pièce à moins d'un euro!!!
du coup on en a commandé 3, vu qu'il y a une durée de vie de 2 ans!
pelouas
 
Messages: 2

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de JFP94 » Ven 19 Jan 2018 10:18

Bonjour,
J'ai le même problème que certains d'entre vous, sauf que mon soufflant fonctionne bien durant deux minutes avant de s'arrêter. ( nettoyage,remise en place et reset faits ).
Le sèche serviette fonctionne quant à lui parfaitement.
S'agit-il aussi du condensateur ? Si oui, où peut-on se le procurer ? Ou bien le thermostat ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
JFP 94
JFP94
 
Messages: 1

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de difor » Lun 5 Fév 2018 12:12

Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon sèche serviettes. Avant de commander le condo défaillant je voulais savoir si celui indiqué avec le lien a bien le même entraxe que celui de la carte. Merci de votre confirmation
difor
 
Messages: 2

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de difor » Mar 13 Fév 2018 10:52

je viens de changer le condensateur indiqué dans le forum et çà marche à nouveau. Merci aux contributeurs pour cette réparation qui m'a coûté 47cts alors que le changement de soufflant préconisé par le fabricant revenait à 150€. Cordialement
difor
 
Messages: 2

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de frenchdm » Dim 18 Fév 2018 10:47

Idem pour moi, le retour d'ACOVA était difficile à avaler : 150€ pour remplacer le soufflant et cela m'a couté 0.47€ également.
C'est honteux de leur part car il connaisse le problème mais obsolescence programmée oblige ...

Je remercie très sincèrement tous les contributeurs et en particulier erich000 pour son partage documenté.
frenchdm
 
Messages: 1

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de kislaire » Mar 20 Fév 2018 10:47

Bonjour à tous,

Quel bonheur ces forums, merci à tous. :D
J'ai moi même un ACOVA CALA+soufflant type TLN 075-050 IFS dont la partie soufflante est en panne.
Triangle rouge clignotant dés la mise en route.
Je pense être dans le même cas que vous c’est à dire condensateur 047 micro Farrad qui ne joue plus son rôle après 5 ans d'utilisation.
Je viens de téléphoner au SAV de ACOVA qui préconise une RAZ d'une heure sinon c'est 138 euros HT chez le vendeur.
Donc cet après midi si RAZ non concluante, je démonte et je vous tiens au courant des résultats
Merci encore
kislaire
 
Messages: 2

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de xionfr » Jeu 22 Fév 2018 10:08

Bonjour à tous,

également possesseur d'un acova twist air, mon soufflant vient de tomber en panne, avec plus ou moins les mêmes symptômes

En lisant attentivement les conseils avisés ci dessus, j'ai tenté de changer le condensateur 0.47µ mais sans success.

En effet, le symptôme est plutôt le suivant: le ventilateur s'allume pendant 1 secondes, puis un arc se forme sur une lamelle du coté de la résistance, et celui ci se met en défaut (rouge clignotant)

Je m'en remets aux conseils des experts.. (resistance KO?)

Merci par acance !

Nicolas
xionfr
 
Messages: 4

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Bricoleur » Jeu 22 Fév 2018 12:15

xionfr a écrit: le ventilateur s'allume pendant 1 secondes, puis un arc se forme sur une lamelle du coté de la résistance, et celui ci se met en défaut (rouge clignotant)


arc électrique = mauvais contact .. Soudure à refaire, oxydation sur un contact mécanique etc ..etc ..
curieux de voir une photo de cette lamelle ou se forme un arc électrique.
Bricoleur
 
Messages: 524

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de bebenz » Jeu 22 Fév 2018 12:39

Bonjour,

La lamelle doit etre la sécurité thermique intégré sur la resistance donc quand elle s'ouvre cela créé un arc électrique qui est tout a fais normale
bebenz
 
Messages: 82

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de xionfr » Jeu 22 Fév 2018 13:05

Réponse à l'instant de Acova:

"Votre soufflant n'est hélas pas réparable vous allez devoir le channger complétement
Bloc soufflant electrique récepteur IRS ref =894320
Vous pouvez vous procurer la pièce détachée : chez notre partenaire Sud Distribution Services"

Bon... Sèche serviette de 1000 euros qui tombe en panne à 2 ans et demi... 165E la piece hors garantie... Merci Acova..
(Autant prendre du Delonghi moitié prix en sachant que ca part à la dechet à la moindre panne...)

Dégouté..
xionfr
 
Messages: 4

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Bricoleur » Jeu 22 Fév 2018 13:30

:( :(
Pourquoi non réparable ?
bebenz a bien vu.
Le thermostat de surchauffe est usé et à changer. Je dirais que son contact est usé ou oxydé et qu'il s'auto-échauffe presque instantanément par le passage du courant. Essayez de le nettoyer en attendant de trouver le même ou un modèle équivalent.
Bricoleur
 
Messages: 524

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de xionfr » Jeu 22 Fév 2018 16:02

merci Bricoleur pour l'espoir que tu me redonnes ;)

Je vais donc redémonter le soufflant et tenter de nettoyer le lamelle thermo située sur le bloc résistance (je vous prendrais une photo)
xionfr
 
Messages: 4

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de xionfr » Jeu 22 Fév 2018 23:13

Bon, mon problème de mise en sécurité au bout de 1s semble résolu.

C'etait la sécu-thermo-lamelle située sur la résistance qui était oxydée/pas clean. Au démarrage, il y avait un micro-arc qui faisait chauffer la lamelle et déclenchait donc la sécu surchauffe (avec a la clé un plus gros arc ;))
=> un coup de lime à ongle entre les 2 contacteur et zou !

Sécurité thermique

Merci pour m'avoir mis sur la piste de ce contacteur (et de m'avoir fait économiser 150euros;))
xionfr
 
Messages: 4

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Grabotte42 » Ven 2 Mar 2018 09:50

Bonjour,

je rencontre une panne avec mon soufflant qui ne fonctionne plus (alors que la partie sèche serviette elle fonctionne sans problème). Le voyant clignote : j'ai tout vérifié filtre, j'ai débranché/rebranché.... mais rien !

Soufflant très peu utilisé mais bien sûr lus garanti et ACOVA me propose passage d'un technicien à un cout assez élevé.

Bref apparemment je ne suis pas un cas isolé comment puis-je voir d'où vient la panne en sachant que je n'y connais rien !

Comment faut-il faire pour démonter ?!?

merci d'avance
Grabotte42
 
Messages: 1

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de kislaire » Sam 3 Mar 2018 11:41

Bonjour à tous,

Suite à mon post du 20 février 2018, comme promis, je reviens vers vous pour vous donner la suite de ma panne de la partie soufflante de mon ACOVA.
La remise à zéro préconisé par SAV ACOVA , n'a bien évidemment rien donné :)
Vu le prix du soufflant (environs 170 euros TTC), j'ai suivi vos conseils et commandé sur internet quelques condensateurs 047 chez REICHELT ELECTRONIK reçu 3 jours après et changé en quelques minutes reposé tout fonctionne à merveille pour 50 cts environs.
Merci au super technicien de ce site ..
Cordialement
kislaire
 
Messages: 2

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de mdjell » Mer 20 Juin 2018 08:43

Bonjour à tous
Je rencontre les mêmes symptômes décrites par différents intervenants
ça concerne un sèche serviette électrique à inertie fluide ACOVA ANGORA air 750 +1000W
Le sèche serviette fonctionne très bien
Le problème se situe pour la soufflerie
Dés que je la mets en marche en appuyant sur le boost , elle fonctionne quelques minutes puis se met en défaut
J'ai réinitialisé et fais à nouveau un essai...j'ai toujours la même panne
Est ce là aussi un problème de condensateur?
Merci de vos suggestions
mdjell
 
Messages: 3

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Zeb » Mer 20 Juin 2018 12:36

La soufflerie est du même genre sur ACOVA ANGORA.
Un arrêt prématuré est souvent lié à une surchauffe interne. Le filtre est peut être un peu obstrué ou sale ?
J'ai un Atlantic quasi neuf qui s'arrête systématiquement au bout de 10 minutes de fonctionnement. Quand je retire le filtre à poussière, il ne s'arrête pas prématurément. De cette façon, je pense pouvoir dire que ce n'est pas une panne électronique de l'alimentation ou du condensateur mais la détection de surchauffe un peu trop sensible. Mais je n'ai pas réglé le problème pour autant :oops:
Zeb
 
Messages: 266

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de mdjell » Ven 22 Juin 2018 09:45

Malheureusement pour ma part ce n'est pas le filtre
celui ci à était nettoyé et pas de signal le mettant en cause
mais c'est bien un problème électronique
Si une personne connait bien cette soufflerie et me dire si ce problème provient d'un condensateur comme évoqué ci dessus
je vous en serai reconnaissant
Cordialement
mdjell
 
Messages: 3

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Jeu 20 Sep 2018 15:32

Bonjour
tout d'abord merci pour toutes ces infos qui vont peut être me permettre de sauver mon seche serviette !
Je possède un Cala TLN075-050IFS Acova qui date de 2010 !
Et le voyant rouge reste allumé en permanence : impossible de faire fonctionner le soufflant : seul le bain d'huile fonctionne.

1) Dois je remplacer aussi le condensateur ?

2) si oui avec lequel : celui ci (indiqué sur plus haut) : Car le mien n'a pas la même capacité : ce serait un 0.68 micro farad a priori ?

Voici la photo en pj

Acova Cala en panne

Merci de votre aide
lemars
 
Messages: 8

de Yvon » Jeu 20 Sep 2018 16:29

Oui, il faut commencer par remplacer le condensateur d'alimentation très souvent en cause, puis d'après mon expérience, le relais à tendance à lâcher (contacts usés) et les condensateurs chimiques sont parfois défaillants.

0,68 microfarad ou 680 nanofarad
275 volts
de type MKP X2 (vendu comme condensateur de déparasitage)
Yvon
 
Messages: 2013

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Jeu 20 Sep 2018 16:52

Bonjour
Du coup j'achète ce condensateur pour commencer :
https://www.reichelt.com/de/en/noise-ca ... 29278.html
merci de votre aide
cordialement
lemars
 
Messages: 8

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Yvon » Jeu 20 Sep 2018 21:53

Bonjour.

Préférer une référence MKP qui correspond à un type particulier de dielectric.
MKP = paper and polypropylene film, (mixed dielectric)

https://www.gotronic.fr/art-condensateu ... -23041.htm
Yvon
 
Messages: 2013

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Ven 21 Sep 2018 09:52

Bonjour
merci beaucoup je vais commander le condensateur et vu le prix des frais de port je pense aussi acheter le relais mais je ne le trouve pas la référence sur le site G5CA. il n'y a que des relais G5V... si jamais vous pourriez m'éclairer.

Carte électronique Acova Cala

Encore merci pour votre aide.
je suis désolé de vous ennuyer.
cordialement.
Lemars
lemars
 
Messages: 8

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Yvon » Ven 21 Sep 2018 12:10

Je crois que j'ai répondu un peu vite à votre question.

Quel voyant rouge s'allume ?
Vous avez une console murale de commande à distance qui permet en autre, d'activer le soufflant avec la touche boost ?
Comme sur le Notutil :

https://acova.fr/sites/default/files/PI ... ec_air.pdf (notice générale sèche-serviettes électricité + soufflant)
https://acova.fr/sites/default/files/PI ... RS_eco.pdf (notice de la télécommande IRS)


L'afficheur situé sur le soufflant renvoie différentes erreurs

Led de chauffe est rouge : Cette erreur est documentée ainsi "Le voyant de chauffe indique lorsqu'il est allumé en rouge qu'une erreur de sonde de régulation a été détectée (voir page 26)." Le voyant de chauffe s'allume en ROUGE. Problème de sonde de température. Contacter votre installateur.


Led voyant BOOST allumée en ROUGE = Le soufflant est en surchauffe. Voir le thermostat de surchauffe interne au boitier du soufflant. Il faudrait vérifer que ce contact mécanique n'est pas ouvert en permanence (oxydé, défectueux ..).


Le voyant filtre clignote : Le filtre est absent ou mal positionné.

Le voyant filtre s'allume : Après une utilisation d'environ 70 heures, le voyant filtre s'allume pour indiquer la nécessité de
nettoyer le filtre. Le nettoyer et le remettre en place. Appuyer sur le bouton Reset pendant 5 secondes pour réinitialiser le soufflant et vérifier que le voyant filtre est éteint.
Yvon
 
Messages: 2013

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Ven 21 Sep 2018 14:58

Bonjour
J'ai ce voyant qui reste allumé en permanence : voir photo : que j'active ou pas le boost avec la télécommande comme indiqué dans votre pdf

seule le sèche serviettes a bain d'huile fonctionne

mais rien ne se passe sur le boost : le soufflant : la diode verte s'allume quand je l'active mais le voyant rouge reste toujours allumé et le soufflant ne démarre pas


Bloc soufflant Acova Cala

J'ai bien nettoyé, soufflé au compresseur mon soufflant : il est propre

merci de votre aide

Est ce une histoire de sonde ? ou le thermostat de surchauffe interne ? je ne l'ai pas trouvé
lemars
 
Messages: 8

de Yvon » Ven 21 Sep 2018 17:53

Vous avez l'ancienne version du soufflant encore utilisé pour les sèche-serviettes mixtes (soufflant électrique + chauffage central)

L'afficheur du soufflant est réduit à 3 voyants : ON, ALARM et FILTER.

La notice du Cala + soufflant : https://www.domomat.com/cala-tln-ifw-no ... omomat.pdf


Ce radiateur n'a qu'une seule carte électronique et une seule sonde de température. Si la partie sèche-serviettes électrique fonctionne, la régulation et la sonde sont Ok à mon avis.

La documentation ne pas fait pas mention d'une panne qui corresponde au voyant ALARME rouge allumé FIXE mais à son clignotement pour l'absence du filtre et la surchauffe. :|

Avez-vous essayé le reset du soufflant ? En le rallumant en appuyant 5 secondes sur la touche On/Off du module soufflant.
Voire le déconnecter 5 minutes du secteur si cela n'a pas déjà été fait.
Vérifier la détection de présence du filtre.
Vérifier que le thermostat de surchauffe interne au boitier n'est pas défectueux = ouvert en permanence.

Je ferais aussi le remplacement du condensateur "chuteur" de l'alimentation (0,68μF) dont on parlait plus haut. Il est possible que la tension secondaire soit trop faible pour la partie de la carte électronique qui gère le soufflant...

Qui a d'autres idées .. ?? Je n'ai jamais eu à réparer ce modèle :|
Yvon
 
Messages: 2013

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de bebenz » Ven 21 Sep 2018 19:25

En appuyant 5 s sur la touche M/A le défaut devrait se réinitialiser comme le dit Yvon. Le couper ne servira à rien
bebenz
 
Messages: 82

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Sam 22 Sep 2018 07:43

Bojour
Je viens de remettre le disjoncteur et le voyant est toujours rouge.
J'ai appuyé 5 secondes sur le bouton et cela n'a rien fait.
Je ne sais plus quoi faire ... seul le soufflant ne fonctionne pas !
Dois je tenter de remplacer le condensateur ?
merci de votre aide
Lemars
lemars
 
Messages: 8

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Ploba » Mar 25 Sep 2018 21:18

Bonjour,
J'ai également un problème avec mon radiateur twist Acova dont le voyant On du soufflant clignote en VERT lorsque j'appuie sur le bouton boost de la télécommande, mais ne démarre pas. J'ai essayé de tout éteindre, de nettoyer le filtre même s'il n'indiquait pas qu'il était obstrué, rien n'y fait. Le soufflant ne démarre plus. A votre avis, c'est aussi un problème de condensateur ou s'agit il d'autre chose?
Merci d'avance pour votre aide.
Ploba
 
Messages: 1

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Jeu 27 Sep 2018 07:15

Bonjour
Désolé de vous déranger, j'ai commandé un condensateur, pensez vous que de le remplacer réparera mon soufflant ?
par avance merci
Lemars
lemars
 
Messages: 8

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de Bricoleur » Jeu 27 Sep 2018 10:20

Pour dépanner un appareil électroménager, j'essaie de comprendre vers quel composant renvoie le symptôme de panne et je le change par déduction ou expérience.
Si la panne est mystérieuse, je vérifie en 1er si des connecteurs internes sont débranchés ou oxydés. Ensuite, les salissures éventuelles déposée sur les composants et le circuit imprimé puis je regarde avec une loupe les soudures surtout sur les cosses reliées à des fils et sur des gros composants.
Si j'ai rien trouvé de suspect, je teste rapidement les composants électroniques avec mon multimètre. Les diodes, les résistances, les transistors et tout ce qui peut se vérifier avec un ohmmètre ou un testeur de jonction. Je recherche si des condensateurs chimiques sont gonflés ou ont des coulées d’électrolyte.
Si toujours rien de défectueux n'a été détecté, je remplace les composants qui tombent le plus souvent en panne ou je mets la carte électronique au rebut. De nos jour, les puces électroniques contiennent de la mémoire et des micro programmes qui sont le secret des fabricants et un obstacle pour les dépanneurs indépendants. Impossible de les approvisionner.

Pour dépanner le module soufflant de votre radiateur, vous devrez procéder par étapes comme décrit au dessus. Un composant spécifique au chauffage est le détecteur de surchauffe. Vous devez l'identifier et vérifier qu'il n'est pas bloqué en position ouverte ou oxydé. "xionfr" a posté en message 26 une photo de ce composant.
Si vous avez le condensateur X2 n'hésitez pas à le remplacer pour éliminer le doute, étant le point faible de ces cartes électroniques. Vous ferez avancer le schmilblick ;)
Bricoleur
 
Messages: 524

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Jeu 27 Sep 2018 12:36

Bonjour
Je suis désolé mais je ne vois pas cette lamelle sur la partie chauffante du soufflant : est ce normal ?
Car le mien est peut etre plus vieux ?
Ou serait le contact de sur chauffe sinon ?
merci
Lemars


xionfr a écrit:Bon, mon problème de mise en sécurité au bout de 1s semble résolu.

C'etait la sécu-thermo-lamelle située sur la résistance qui était oxydée/pas clean. Au démarrage, il y avait un micro-arc qui faisait chauffer la lamelle et déclenchait donc la sécu surchauffe (avec a la clé un plus gros arc ;))
=> un coup de lime à ongle entre les 2 contacteur et zou !

Sécurité thermique

Merci pour m'avoir mis sur la piste de ce contacteur (et de m'avoir fait économiser 150euros;))
lemars
 
Messages: 8

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de jpy63 » Mer 3 Oct 2018 13:49

bonjour,
j'ai aussi le problème de voyant alarme (point d'exclamation dans triangle) qui clignote sur mon soufflant, la partie radiateur fonctionne normalement. le filtre est propre et le voyant filtre est éteint. radiateur de fin 2013 version 3 voyants on/alarme/filter.
lorsque je sollicite le "boost" sur la télécommande j’entends le "clic" de déclenchement sur le soufflant mais il se coupe quasi instantanément.
je n'ai encore rien démonté, pensez vous que ce soit un pb de condensateur comme évoqué plus haut ?
jpy63
 
Messages: 1

Re: Panne de la partie "soufflante" d un regate twist ACOVA

de lemars » Jeu 11 Oct 2018 16:25

Bonjour
J'ai remplacé le condensateur et bien nettoyé la partie chauffage : les lamelles
et toujours le voyant au rouge ! le ventilateur du soufflant refuse de démarrer

ensuite j'ai suspecté les lamelles de surchauffe du chauffage : je me suis un peu énervé dessus, j'en ait cassé une, et en faisant contact avec un tourne vis, en vérifiant tout démonté que j'avais bien la meme résistance électrique sur les 2 enroulement de fils, donc tout devrait etre normal ; j'ai rebranché et toujours le voyant rouge !

je ne sais plus quoi faire : mais en tous les cas si je dois remplacer un autre composant électronique il me faudra aussi remplacer le corps de chauffe vu qu' j'ai détruit une lamelle de contact de surchauffe

qu'en pensez vous ?
merci
lemars
 
Messages: 8





publicité


Retourner vers Pannes et réglages

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités